Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_40 relé 300G Schweitzer(SEL))
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=205
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 13 Set 2011, 15:30 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_40 relé 300G Schweitzer(SEL))

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024,
apresenta um tutorial ensinando como testar a função de subexcitação de um
relé 300G da SEL.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_sel_300g_subexcitacao_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé 300G
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé 300G.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como fazer um teste de ponto.
6 - Como fazer um teste de busca.
9 - Como obter relatório automático do teste realizado.


Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 40, Subexcitação, Perda de Campo, PDUP, SEL 300G