Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_21_PDIS_MHO relé ZIV DLF)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=20362
Página 1 de 1

Autor:  MauricioPavani [ 05 Ago 2021, 18:02 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_21_PDIS_MHO relé ZIV DLF)

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial
ensinando como testar a função 21 com característica MHO
de um relé ZIV DLF.

O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

https://conprove.com/tutorias/tutorial_ ... a_mho_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o relé ZIV DLF.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6710.
3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé ZIV DLF.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como fazer um teste de busca para faltas monofásicas, bifásicas e trifásicas.
6 - Como obter relatório automático do teste realizado.


Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Maurício


TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024, Função 21, Distância, PDIS, MHO, Admitância, ZIV DLF.