MensagemEnviado: 03 Out 2018, 17:27 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
quando uma linha possui proteção diferencial de linha é usual também ter a função 21 ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Out 2018, 15:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes,

Não. A função diferencial de linha normalmente é utilizada em linhas curtas, onde a sensibilidade
da função 21 é comprometida. Observe que numa linha curta é muito fácil a função 21 sobrealcançar e
peder a seletividade. Usando a função diferencial de linha isso não ocorre.


Att

Eng° Michel