Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
proteção de distancia x diferencial de linha https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=19734 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Carvalhaes [ 03 Out 2018, 17:27 ] |
Assunto do Tópico: | proteção de distancia x diferencial de linha |
quando uma linha possui proteção diferencial de linha é usual também ter a função 21 ? |
Autor: | michelrdc [ 08 Out 2018, 15:04 ] |
Assunto do Tópico: | Re: proteção de distancia x diferencial de linha |
Prezado Carvalhaes, Não. A função diferencial de linha normalmente é utilizada em linhas curtas, onde a sensibilidade da função 21 é comprometida. Observe que numa linha curta é muito fácil a função 21 sobrealcançar e peder a seletividade. Usando a função diferencial de linha isso não ocorre. Att Eng° Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |