Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 19:49

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 03 Out 2018, 17:27 
Offline

Data de registro: 23 Nov 2010, 15:29
Mensagens: 41
quando uma linha possui proteção diferencial de linha é usual também ter a função 21 ?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Out 2018, 15:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Carvalhaes,

Não. A função diferencial de linha normalmente é utilizada em linhas curtas, onde a sensibilidade
da função 21 é comprometida. Observe que numa linha curta é muito fácil a função 21 sobrealcançar e
peder a seletividade. Usando a função diferencial de linha isso não ocorre.


Att

Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil