Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (função_40 relé Siemens 7UM62 ) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=4&t=137 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 08 Jun 2011, 09:53 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (função_40 relé Siemens 7UM62 ) |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, apresenta um tutorial ensinando como testar a função de subexcitação de um relé Siemens 7UM62. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_siemens_7um_subexcitacao_ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé 7UM62. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006. 3 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé 7UM62. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como fazer um teste de ponto. 6 - Como fazer um teste de busca. 7 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 40, Subexcitação, Perda de Campo, PDUP, Siemens 7UM62. |