Autor: | Carvalhaes [ 26 Jan 2011, 11:51 ] |
Assunto do Tópico: | duvida [Nomenclatura 21] |
em algumas proteções vejo somente 21P em outras vejo 21-1, 21-2 e 21-3 é a mesma coisa? 21P possui as tres zonas de operação ? qual a diferença dessa nomenclatura? |
Autor: | michelrdc [ 28 Jan 2011, 19:34 ] |
Assunto do Tópico: | Re: duvida |
Caro Carvalhes, Os termos 21P e 21S são bastante comuns em esquemas de teleproteção. 21P: proteção de distância Piloto ou Principal normalmente engloba mais de uma zona de proteção. 21S: o S significa Start, ou seja, representa a partida ou disparo do transmissor que envia um sinal pelo sistema de telecomunicação para a outra barra. Já as nomenclaturas 21-1; 21-2 e 21-3 representam as proteções das zonas 1, 2 e 3. Existem casos onde ela também representa falta nas fases A,B e C respectivamente. Att Michel |
Autor: | AdrianoCS [ 14 Jul 2014, 16:51 ] |
Assunto do Tópico: | Re: duvida [Nomenclatura 21] |
Prezados A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo: http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61. 2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51. 3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS. 4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61. 5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51. 6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61. 7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51. 8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida). 9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC. 10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC. 11 - Como obter relatório automático do teste realizado. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Adriano. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |