em algumas proteções vejo somente 21P em outras vejo 21-1, 21-2 e 21-3 é a mesma coisa? 21P possui as tres zonas de operação ? qual a diferença dessa nomenclatura?

Autor:  michelrdc [ 28 Jan 2011, 19:34 ]
Assunto do Tópico:  Re: duvida

Caro Carvalhes,

Os termos 21P e 21S são bastante comuns em esquemas de teleproteção.

21P: proteção de distância Piloto ou Principal normalmente
engloba mais de uma zona de proteção.

21S: o S significa Start, ou seja, representa a partida ou disparo
do transmissor que envia um sinal pelo sistema de telecomunicação para a
outra barra.

Já as nomenclaturas 21-1; 21-2 e 21-3 representam as proteções das zonas
1, 2 e 3. Existem casos onde ela também representa falta nas fases A,B e C
respectivamente.

Att
Michel

Autor:  AdrianoCS [ 14 Jul 2014, 16:51 ]
Assunto do Tópico:  Re: duvida [Nomenclatura 21]

Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando a caixa de teste CE-6006 apresenta um tutorial ensinando como testar a função 21 com característica quadrilateral juntamente com a função de teleproteção (teste de ponta a ponta) utilizando os relés SIEMENS 7SA51 e 7SA61. O tutorial pode ser acessado no link abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Teleprotecao_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA61.
2 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé da SIEMENS 7SA51.
3 - Como realizar as ligações e configurações do CE-GPS.
4 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA61.
5 - Como realizar a comunicação e os ajustes do relé SIEMENS 7SA51.
6 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA61.
7 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé SIEMENS 7SA51.
8 - Teste do esquema de teleproteção (ponto a ponto) PUTT por aceleração da Z1B (zona estendida).
9 - Simulação de 5 faltas em 5 pontos diferentes da linha utilizando o software SEQUENC.
10 - Avaliação do tempo de atuação por teleproteção e sem teleproteção no software SEQUENC.
11 - Como obter relatório automático do teste realizado.