Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 27 Abr 2024, 21:40

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: desabilitar a fonção 50N/51N
MensagemEnviado: 25 Nov 2016, 14:32 
Offline

Data de registro: 25 Nov 2016, 14:23
Mensagens: 3
qual o risco de desabilitar a função 50N/51N no meu rele de proteção, de trip e deixar apenas para alarme?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Nov 2016, 18:22 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Sales,

As funções 50N e 51N são utilizadas para detectar correntes de sequência zero que aparecem basicamente quando ocorre faltas monofásica-terra, bifásica-terra.

O 50N (sobrecorrente de neutro instantâneo) é responsável por eliminar faltas de valores elevados em um curto período de tempo.

Já a função 51N ( sobrecorrente de neutro temporizado) elimina faltas em um tempo maior do que o 50N, contudo para valores menores de amplitude. Ele segue uma curva inversa, ou seja, quanto maior a corrente menor o tempo para eliminar a falta.

Portanto o risco de desabilitar o trip dessas funções é que quando ocorrer uma falta fase terra essa não será eliminada. Isso vai resultar no mínimo em uma redução da vida útil do componente ou sistema protegido. Já em casos mais extremos a destruição do seu equipamento ou circuito protegido.

OBS:Para utilizar essas proteções o sistema deve estar aterrado.

Por qual motivo gostaria de realizar esse procedimento e qual equipamento essas funções estão protegendo?

Att
Engº Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 29 Nov 2016, 21:31 
Offline

Data de registro: 25 Nov 2016, 14:23
Mensagens: 3
Boa noite meu caro,os equipamentos são CCMs


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 30 Nov 2016, 17:25 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Sales,

As funções anteriormente comentadas estão atuando toda hora?

Att
Eng°Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 01 Dez 2016, 09:42 
Offline

Data de registro: 25 Nov 2016, 14:23
Mensagens: 3
bom dia!
caro colega a função 50/51 esta temporizada
a 50N/51N estava instantâneo,mais não sei por qual motivo ela foi desabilitada do trip instantâneo
estando agora apenas para alarme


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil