Prezado Sales,
As funções 50N e 51N são utilizadas para detectar correntes de sequência zero que aparecem basicamente quando ocorre faltas monofásica-terra, bifásica-terra.
O 50N (sobrecorrente de neutro instantâneo) é responsável por eliminar faltas de valores elevados em um curto período de tempo.
Já a função 51N ( sobrecorrente de neutro temporizado) elimina faltas em um tempo maior do que o 50N, contudo para valores menores de amplitude. Ele segue uma curva inversa, ou seja, quanto maior a corrente menor o tempo para eliminar a falta.
Portanto o risco de desabilitar o trip dessas funções é que quando ocorrer uma falta fase terra essa não será eliminada. Isso vai resultar no mínimo em uma redução da vida útil do componente ou sistema protegido. Já em casos mais extremos a destruição do seu equipamento ou circuito protegido.
OBS:Para utilizar essas proteções o sistema deve estar aterrado.
Por qual motivo gostaria de realizar esse procedimento e qual equipamento essas funções estão protegendo?
Att Engº Michel
|