Boa tarde Eduardo,
É possível sim realizar o teste da função diferencial utilizando a mala CE-6003, porém é um teste monofásico e somente para alguns tipos de ligação do transformador. Com o CTC fica mais fácil ainda pois é permitido realizar o teste no software automático DIFERENC. Com o software automático, todas as compensações (casamento imperfeito de TC's, defasamento angular, compensação de sequência zero e cálculo da restrição) são feitas de forma automática, caso esteja utilizando alguma máscara. O único trabalho do usuário é alterar os cabos que injetam corrente nas bobinas de entrada do relé, para cada tipo de falta.
Para maiores detalhes, por favor entre em contato com o suporte técnico:
Telefone: (34) 3218-6800
Email:
[email protected]