Desarme por proteção diferencial do gerador - pós energizar
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=881
Página 2 de 2

Autor:  AdrianoCS [ 10 Jun 2016, 15:18 ]
Assunto do Tópico:  Re: Desarme por proteção diferencial do gerador - pós energi

Com essa informação, há grandes chances dos ajustes sensíveis serem os responsáveis pelas atuações esporádicas na energização.

O relé GE-489 não possui restrição por harmônicos, portanto podem existir situações de energização onde a função 87 pode atuar, vai depender da localização dos TC's. Não é esse o caso, visto que, pela oscilografia, as correntes possuem as mesmas formas, indicando, que mesmo se ocorrer uma saturação, ela será igual para os dois lados, não influenciando no calculo da função diferencial e o que tudo indica é um banco de TC's no lado de neutro e outro banco no lado de carga.

Em anexo, um trecho da norma IEEE Std C37.91™-2008, na qual sugere a melhor forma de encontrar os parâmetros da característica IDIFF x IREST (87-1, slope 1, slope 2 e 87-2). Observa-se que o que está ajustado no relé está bem abaixo do que é sugerido.

Recomenda-se uma revisão desses ajustes, acompanhada de testes na função de proteção, antes e depois da troca dos parâmetros.

Anexo:
NORMA.pdf [217.53 KiB]
Baixado 241 vezes

Autor:  GIOVANI [ 13 Jun 2016, 16:16 ]
Assunto do Tópico:  Re: Desarme por proteção diferencial do gerador - pós energi

manurp escreveu:
Boa tarde Prezados.
Então fomos até o cliente verificar estes dados, porém para nos ajudar a entrada serial estava com problema e a 485 tb....então o que verificamos foi que o Pick up inicial da curva estava muito baixo - 0,08 X CT - aproximadamente 48 A ( CT - 600 A ).
Sloop 1 ( erros do TC ) estava com 10%
Slopp 2 ( Saturação ) estava com 50%.

Na energização deste transformador só existe 1 gerador na barra, porém existe outro trafo que já esta energizado anteriormente no mesmo barramento ( energização solidária ), e este evento ocorre esporadicamente, as vezes sim as vezes não.
Assim acreditamos que será necessário realizar um estudo de curto circuito para se verificar as reais avaliações das curva de sloop e ajustar o pick up que esta muito baixo.

Anteriormente pensamos que pelo fato do offset DC poderia esta dando problema nestes tc, fazendo os mesmos saturarem, ou os mesmos estarem com algum problema.





Os valores ajustados estão no minimo estranhos.
Pickup nesse caso deveria estar em torno de 168 A primários.
Sloop 1 - 10% de um conjunto de TC's + 10% do segundo grupo de TC's, deveria ser no minimo 20% ( Usaria 30% , como valor típico utilizado).
Sloop 2 eu manteria os 50%.
Obrigado.