manurp escreveu:
Boa tarde senhores.
tenho em minha instalação um gerador de 10MW e um tc 600/5-5A , com a proteção diferencial 87 ( relé 489) - assim as vezes quando vou energizar um transformador de 2MVA, o gerador desarma por Phase differential - pode estar acontecendo que possivelmente esteja gerando , na energização do trafo, um compnente offset DC que satura um dos relés do diferencial ?
Assim saturando um deles a corrente lida será diferente?
Se for trocado os 2 TC's do diferencial por uma outro de 10B200 isso seria resolvido, pois a corrente de magnetização seria menor para a mesma tensão, fazenso assim uma menor distorção da corrente no secundário.
Obrigado.
Obs: rele GE 489
TC 600/5-5A. 10B100
Bom dia.
A corrente de magnetização do trafo pode chegar a 12X A corrente nominal e em alguns casos especiais até 15 X.
Para o calculo da corrente aproximada de energização é necessário o valor da tensão do sistema.
Com o valor de tensão em mãos:
I = P/(RAIZ(3)*V)
Multiplique esse valor por 15 e terá o valor de corrente de energização aproximado.
Os tC's se forem da classe de exatidão correta para proteção começam a saturar com 20 X a corrente nominal.
20X 600 = 12000A
Se a corrente de energização do trafo é maior que 12000A o a relação do Tc está mal dimensionado.
Se a corrente de energização do trafo é menor que 12000A existe um outro problema.
Caso tenha interesse nos envie os eventos do relé , ou se possivel o arquivo de oscilografia que daremos uma olhada.
Abraço
Abraço.