Autor: | Juliano [ 28 Jul 2014, 22:27 ] |
Assunto do Tópico: | Relé Diferencial GE L90 |
Olá, Estou precisando de alguma tabela ou procedimento de teste da proteção diferencial do relé GE L90. Consigo testar o pick up dos dois extremos, mas não estou conseguindo testar alguns pontos no gráfico. Obs.: Utilizamos apenas dois relés para a proteção. Desde já, agradeço! |
Autor: | michelrdc [ 31 Jul 2014, 13:31 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Diferencial GE L90 |
Prezado Juliano, Qual mala de teste está sendo utilizada? A partida da mala é feita por sinal de GPS? Att Eng Michel |
Autor: | Juliano [ 31 Jul 2014, 15:11 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Diferencial GE L90 |
Prezado Michel, Utilizou mala freja 300. A partida não é feita por GPS. Att. Juliano |
Autor: | michelrdc [ 31 Jul 2014, 15:53 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Diferencial GE L90 |
Prezado Juliano, Sua dificuldade seria verificar a inclinação ou slope da função diferencial de linha isso? Em caso afirmativo para o correto levantamento há necessidade de se utilizar duas malas de testes injetando corrente de forma sincronizada nos dois relés. Att Eng° Michel |
Autor: | Juliano [ 31 Jul 2014, 16:33 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Relé Diferencial GE L90 |
Eu tenho duas fontes trifasicas de corrente (freja e freja CA3) que trabalham em conjunto, formando uma fonte única hexafasica. Mas estava realizando o teste da seguinte maneira: Utilizando apenas a freja 300 Injetando tensão trifasica nos dois reles com mesmo módulo e defasadas em 120*(Relé 1 fase A 0*, B-240* e C-120* relé 2 fase A 0*, B-240* e C-120*) Corrente fase A da mala - na entrada da fase A do Relé 1 em ângulo de 0* Corrente fase B da mala - na entrada da fase A do Relé 2 em ângulo de 180* Exemplo; Deixo fixa a corrente do Relé 1(2xpickup) e vou aumentando a corrente no Relé 2 até que pare de atuar a proteção diferencial (87L). Tentei vincular alguma das equações e não consegui uma que me informasse o ponto de transição (atuação e não atuação), mesmo considerando um pequeno percentual de erro. Att, Juliano |