Prezados,

Estou preparando uma planilha de testes para relés diferenciais SEL 387A, fiz o download da planilha de vcs e estou tentando adaptá-la. Estou com dúvida no cálculo das violações do IRS1, onde vcs utilizaram uma equação IRS1>= 1/(0,8*SLP1)*O87P e também para o TH5 >= 0,5/TAPmin. Não consigo encontrar estas violações no manual do relé. Abraço.

Autor:  michelrdc [ 16 Jun 2010, 18:28 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Monofásico Relé SEL 387

Prezado Alexandre,

Essa planilha foi feita pelo pessoal da SEL e não pela CONPROVE.
Entretanto vamos as dúvidas.

Primeira equação:IRS1>= O87P/(0,8*SLP1) ou IRS1>= 1,25* IRTmin

O manual recomenda que IRS1 seja maior do que IRTmin conforme figura abaixo.

Anexo:
nota.JPG
nota.JPG [ 4.87 KiB | Visualizado 3594 vezes ]


Lembrando que (100/SLP1)*087P= IRTmin.

Portanto esse fator de 1,25 (1/0,8) é uma recomendação que garante a existência da região do SLOPE1.

Segunda equação: TH5 >= 0,5/TAPmin

Do manual do SEL387:

Anexo:
TH5_387.JPG
TH5_387.JPG [ 28.74 KiB | Visualizado 3594 vezes ]


Conclui-se que provavelmente há um erro na equação da planilha.
Deve-se alterar o valor de "0,5" para "0,05" ou "0,25" de acordo com a corrente secundária.

Do manual 587:

Anexo:
TH5_587.JPG
TH5_587.JPG [ 61.01 KiB | Visualizado 3594 vezes ]


Nesse caso a equação está correta caso a corrente secundaria seja 5A pois:

TH5 >= (0,1*In)/TAPmin

TH5 >= (0,1*5)/TAPmin

TH5 >= 0,5/TAPmin

Att

Michel