Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Teste Diferencial Trifásico
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=6
Página 1 de 1

Autor:  JOAO_ALMEIDA [ 18 Mar 2010, 19:57 ]
Assunto do Tópico:  Teste Diferencial Trifásico

Possuo uma caixa trifásica e necessito realizar testes em um relé diferencial 7UT, na configuração Dy, voces podem me dar alguma dica?
Sei que existe uma forma de relizar os testes, porém não conheço.

Autor:  paulo.junior [ 18 Mar 2010, 20:19 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Diferencial Trifásico

Prezado Senhor João Almeida;

Sim, darei algumas dicas.

É sim completamente possível testar um relé Diferencial (81) com uma caixa Trifásica, na realidade você necessita de apenas dois canais de corrente para realizar testes diferenciais em um relé de proteção de trafo de dois enrolamentos. Com três correntes é possível até testar um diferencial de três enrolamentos.

Os testes são executados em cada comparador (existe um para cada fase), tendo em vista o tipo de falta mais comum: as faltas Fase-Terra (85% das Faltas).
Como todos os comparadores são testados, isso garante que o relé está OK.
Os testes são executados em toda a característica do relé (com vários pontos nos Slopes), sem a necessidade de alterar a sua parametrização, tornando esta, uma prática muito simples e segura.

No caso de uma ligação estrela-estrela, não haveria alterações de angulo, mas no seu caso Delta-Estrela, é necessario compensações de amplitude e ângulo.

Abaixo seguem dois links de artigos da equipe Conprove explicando toda esta metogologia, que inclusive foi tema de testes de mestrado:
http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2008_STPC_Uma_Metodologia_para_Testes_em_Reles_Diferenciais_que_dispensa_o_uso_de_equipamentos_hexafasicos_p.pdf
http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2007_Abraman_Testes_Automaticos_nos_modernos_Reles_Diferenciais_Numericos_Trifasicos_de_Protecao_de_Transformadores_dispensando_6_Correntes_p.pdf

Caso voce possua uma caixa trifásica Conprove, modelo CE-6000, a mesma já possui um software automático para realizar estes testes, executando todos os calculos para o usuário, necesssitando o usuario apenas entrar com os ajustes do relé e os dados do Trafo.

Caso não tenha esta caixa estou disponibilizando um link para uma planilha de testes que facilita muito o seu trabalho. è uma planilha em excel que já calcula os valores, mostra o grafico de slope e pode ser impressa como relatório de testes.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Planilha_de_testes_Siemens_7UT_Dy.xls

Outras Planilhas de outros modleos de relés diferenciais podem ser encontradas aqui:
http://www.conprove.com.br/pub/i_tutoriais.html

Espero ter ajudado.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group