Prezados

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024,, disponibiliza um tutorial onde mostra
como realizar um teste da função diferencial do relé GE 489.

O tutorial se encontra no link abaixo.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_GE_489_Diferencial_Automatico_CE6006.pdf

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE 489.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé GE 489.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste de Ponto do diferencial.
6 - Como realizar um teste de Busca do diferencial.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel