Autor:  moisescruzsantos [ 14 Jan 2013, 13:25 ]
Assunto do Tópico:  Subestação AT e painel UTR

Olá pessoal,
sou novo no fórum, mas observei que todas as duvidas que aparecem por aqui são resolvidas, então venho por este meio esclarecer as minhas.
meu encarregado me passou algumas perguntas e não tenho conhecimento suficiente para responde-las, quero ajuda para tentar uma promoção de trabalho.

Supondo que em uma subestação de AT ocorra a atuação da proteção 87T: qual equipamento deverá ser verificado e qual o código da chave de bloqueio que deverá atuar?

Caso seu gerente solicite que você faça uma inspeção no painel da UTR da subestação: o que você entende nesse caso?

Autor:  paulo.junior [ 16 Jan 2013, 17:00 ]
Assunto do Tópico:  Re: Subestação AT e painel UTR

No caso de uma atuação do 87T, ou seja, o Diferencial de Trafo, o mesmo so deve operar para um defeito interno no Trafo, desta forma deverá se Meggar o Trafo antes do Religamento para garantir que não há fugas.

Se o 87 estiver parametrizado de forma errada pode operar idevidamente para curtos fora da região a ser protegida que no caso é o Trafo.

Autor:  Andre [ 18 Jan 2013, 13:07 ]
Assunto do Tópico:  Re: Subestação AT e painel UTR

Para transformadores de Potência, é usual também realizar ensaio de relação de transformação, com um TTR (Transformer Turn Ratio) e também realizar a análise cromatográfica do óleo para verificar se não há gases combustíveis, como acetileno (arco elétrico), e outros gases que possam como etileno (aquecimento) que podem indicar avaria do equipamento. Quando existe uma atuação do relé 87T o mesmo opera o relé de bloqueio (86).