Autor: | Luciano Pimenta [ 17 Dez 2012, 13:55 ] |
Assunto do Tópico: | Tutorial Relé diferencial GE 489 com mala CE 6000 |
Boa Tarde Senhores Gostaria de saber se alguem pode me ajudar, estou precisando realizar o ensaio no relé diferencial do Gerador mod. GE 489 mais possuo a mala CE 6000, alguem pode me ajudar com um tutorial. Atenciosamente Eng. Luciano Pimenta |
Autor: | paulo.junior [ 25 Jan 2013, 09:09 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Tutorial Relé diferencial GE 489 com mala CE 6000 |
Caro Luciano; Para realização dos testes da função 87 do rele GE 489 utilize a Planilha do Link abaixo. http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Planilha_de_testes_GE_489.xls Obs: Para realizar o teste é nescessario faze-lo de forma Pulsada, sempre indo a Zero ou Condição nominal de depois aplicando o ponto de falta. Att; Paulo Junior |