MensagemEnviado: 17 Dez 2012, 13:55 
Offline

Data de registro: 19 Nov 2010, 13:28
Mensagens: 4
Boa Tarde Senhores

Gostaria de saber se alguem pode me ajudar, estou precisando realizar o ensaio no relé diferencial do
Gerador mod. GE 489 mais possuo a mala CE 6000, alguem pode me ajudar com um tutorial.

Atenciosamente

Eng. Luciano Pimenta


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jan 2013, 09:09 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Luciano;

Para realização dos testes da função 87 do rele GE 489 utilize a Planilha do Link abaixo.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Planilha_de_testes_GE_489.xls

Obs: Para realizar o teste é nescessario faze-lo de forma Pulsada, sempre indo a Zero ou Condição nominal de depois aplicando o ponto de falta.

Att;

Paulo Junior