Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Novo Tutorial (função_87 relé GE BDD)
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=498
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 26 Set 2012, 16:37 ]
Assunto do Tópico:  Novo Tutorial (função_87 relé GE BDD)

Prezados,

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
um teste da função diferencial do relé GE BDD.

O tutorial se encontra no link abaixo.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ge_bdd_diferencial_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE BDD.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé GE BDD.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste para encontrar o elemento diferencial percentual.
6 - Como realizar um teste para encontrar o elemento diferencial instantâneo.
7 - Como realizar um teste para encontrar o slope (inclinação).
8 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87, Diferencial, PDIF, GE BDD.