Autor:  gugacavalcanti [ 07 Set 2012, 22:14 ]
Assunto do Tópico:  subestação

Em um dialogo com o ONS o despachante daquele centro pede para você abrir o/a 89-1: sobre qual equipamento ele está tratando? Como você faria isto (abertura)?

Autor:  michelrdc [ 10 Set 2012, 16:22 ]
Assunto do Tópico:  Re: subestação

Prezado gugacavalcanti,

De acordo com a C37-2 da IEEE/ANSI o número 89 simboliza a chave secionadora.
Essa chave é utilizada como interruptor para fazer manutenção em disjuntores
e/ou para permitir manobras no sistema elétrico. Note que ela deve ser operada somente sem carga. Para realizar abertura e fechamento seja remoto ou local, pode-se realizar tanto manualmente ou com auxílio de um motor (dependendo do modelo da chave secionadora).

Att
Michel

Autor:  gugacavalcanti [ 16 Set 2012, 01:43 ]
Assunto do Tópico:  Re: subestação

Quero te agradecer pela atenção, me ajudou bastante.
abraço.