Prezados
A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o máximo de seus recursos,
disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes no diferencial
no relé Areva Micon P632.
O tutorial se encontra no link abaixo.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_areva_p632_diferencial_automatico_ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Areva Micon P632.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006.
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé Areva Micon P632.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste de Configuração de Ajustes do diferencial.
6 - Como realizar um teste de Ponto do diferencial.
7 - Como realizar um teste de Busca do diferencial.
8 - Como obter relatório automático do testes realizados.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Michel
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87, Diferencial, PDIF, Areva(Schneider), Micon P632 .