Instalação de Proteção Diferencial
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=455
Página 1 de 1

Autor:  Emerson [ 14 Abr 2012, 01:14 ]
Assunto do Tópico:  Instalação de Proteção Diferencial

A proteção diferencial para transfornadores é obrigatoria a partir de que potencia ?
O usual da proteção diferencial é para sistemas de concessionarias onde atende a clientes. Em uma planta de processo no qual não se pode para a planta mesmo com dois trafos em paralelo é indicado a instalação deste relés para transformadores de 7,5Mva?
Interligar Tc`s novos em paineis em antigo é um problema ainda mais quando não consta informações tecnicas é permitido na proteção diferencial uso do Tc`s incorporados aos disjuntores realizando a comparação com os Tc`s do painel sendo que uma distancia muito curta do Dj para o painel.
Gostaria de ajudar se possivel.

Autor:  michelrdc [ 18 Abr 2012, 09:25 ]
Assunto do Tópico:  Re: Instalação de Proteção Diferencial

Prezado Emerson,

A proteção diferencial é recomendada a partir da potência de 1MVA.

Emerson escreveu:
Em uma planta de processo no qual não se pode para a planta mesmo com dois trafos em paralelo é indicado a instalação deste relés para transformadores de 7,5Mva?


Nessa situação pode-se utilizar grupos de ajustes. Para maiores detalhes
consulte o seguinte tópico:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=147

Emerson escreveu:
Interligar Tc`s novos em paineis em antigo é um problema ainda mais quando não consta informações tecnicas é permitido na proteção diferencial uso do Tc`s incorporados aos disjuntores realizando a comparação com os Tc`s do painel sendo que uma distancia muito curta do Dj para o painel.
Gostaria de ajudar se possivel.


Não compreendi muito bem a indagação anterior favor explicar novamente.

Att
Michel