Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Relé função 64
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=454
Página 1 de 1

Autor:  Roberiobuzatto [ 10 Abr 2012, 20:39 ]
Assunto do Tópico:  Relé função 64

Boa Noite...

Se Alguem poder indicar um rele de função 64, para uasr numa rede de 34,5Kv, com aproximadamente 60 km de comprimento, eu agradeço....


hoje a gente usa um relé da Woodward MRU3-1....Função ANSI: 27/59 ou 59N + 86

Autor:  michelrdc [ 11 Abr 2012, 15:58 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé função 86

Prezado Roberiobuzatto

Qual função seria 64 ou 86?

Att
Michel

Autor:  Roberiobuzatto [ 12 Abr 2012, 08:52 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé função 64

Bom Dia...

Função 64...eu havia errado no titulo...mas já acertei

Autor:  michelrdc [ 18 Abr 2012, 09:35 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé função 64

Prezado Roberiobuzatto

Os modelos que conheço que possuem a função falta a terra restrita (64) são:

AREVA P632
SEL 300G
SEL 487
SCHNEIDER SEPAM T87


Contudo esses modelos de relés são indicados para proteção de transformadores.
Por que no seu caso existe a necessidade de utilizar a função 64 em uma linha?

Att
Michel

Autor:  Roberiobuzatto [ 18 Abr 2012, 10:45 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé função 64

Amigo....

Quando aqui cheguei já estava assim, procurei me informar e desseram que a para segurança das pessoas, caso um cabo cai no chão... o relé atua....



Mas se vc tiver uma edeia para melhorar o sistema, me iteressa...


Abraço

Autor:  michelrdc [ 19 Abr 2012, 16:13 ]
Assunto do Tópico:  Re: Relé função 64

Prezado Roberiobuzatto,

Acredito que um relé com a função distância seria mais indicado para esse caso.
Uma das vantagens seria ter uma estimativa do local onde ocorreu o problema nessa linha quando a função operar. Como a função distância opera também para faltas fase-terra
não haveria a necessidade de utilizar a função de falta a terra restrita (64).

Um fator que deve ser ponderado é que normalmente o relés que possuem a função distância são mais caros. Deve-se ponderar o custo benefício antes de decidir
qual relé deverá ser utilizado.

Att
Michel