Autor: | eduardo [ 01 Abr 2010, 00:26 ] |
Assunto do Tópico: | Problema Teste Rele ABB TPU2000 |
Estou tentando testar um relé ABB TPU2000, porém não estou conseguindo o resultado correto. O problema é o seguinte, ao tentar levantar a característica (SLOPE), os pontos que estão na região de Pickup batem corretamente, a partir do inicio da inclinação do Slope 1, o relé ja nao da mais o trip. O que pode ser? |
Autor: | paulo.junior [ 01 Abr 2010, 00:45 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Problema Teste Rele ABB TPU2000 |
Caro Eduardo; O relé ABB TPU2000 possui a seguinte particularidade, creio que possa ser o seu caso: O parametro: Phase Comparator Cujo valor default é: 70 Deve ser desabilitado para que o teste de levantamento da característica de slope possa ser executado corretamente. Para desabilitar vá até o parametro e na seta vá clicando até chegar em DISABLE. Segue o trecho do manual: "Through Fault Detection: A new through fault detection logic, called phase comparator." "While testing the bias characteristics, it is thus necessary to disable the through fault detector." Anexo: Phase_Comparator_ABB_TPU2000.png [ 16.21 KiB | Visualizado 3128 vezes ] |