Prezado Roberto;
Os relés diferenciais possuem características distintas para cada modelo / fabricante, diferentemente de um relé de sobrecorrente temporizada que segue uma norma para sua operação.
Os principais aspetos de diferenciação são:
- Equação da Restrição
- Metodo das Compensações
- Forma de Descrever o Grafico do Slope
Para o relé SEL387 temos:
- Eq de Retrição = (|I1|+|I2|)/2 -> Média dos Módulos
- Compensações: A SEL trabalha com as Matrizes de Compensações CTC, ou seja, voce não precisa descrever no caso de um equipamento protegido, um trafo, se ele é um Dy1 ou Dy30, voce apenas indica o CTC de cada enrolamento.
- Graf Slope: Seu knew point (joelho da curva) entre o Slope1 e o Slope2, a inflexão é indicada pelo valor de Irest (Ibias), descendo reto, e não pelo prolongamento o que acontece com outros fabricantes. (figura no anexo)
Para facilitar estou anexando um tutorial passo a passo para realização dos testes, desde a inclusão dos ajustes até o relatório final.
http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Tutorial_Teste_Rele_SEL_387_Diferencial_Automatico_CE6006.pdfPS.: Este tutorial também é util para outros relés diferenciais, pois mostra as diferenças dos ajustes.