Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 13:00

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 17 Dez 2012, 13:55 
Offline

Data de registro: 19 Nov 2010, 13:28
Mensagens: 4
Boa Tarde Senhores

Gostaria de saber se alguem pode me ajudar, estou precisando realizar o ensaio no relé diferencial do
Gerador mod. GE 489 mais possuo a mala CE 6000, alguem pode me ajudar com um tutorial.

Atenciosamente

Eng. Luciano Pimenta


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 25 Jan 2013, 09:09 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Caro Luciano;

Para realização dos testes da função 87 do rele GE 489 utilize a Planilha do Link abaixo.

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/Planilha_de_testes_GE_489.xls

Obs: Para realizar o teste é nescessario faze-lo de forma Pulsada, sempre indo a Zero ou Condição nominal de depois aplicando o ponto de falta.

Att;

Paulo Junior


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil