Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 23 Nov 2024, 20:15

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 30 Jun 2011, 17:36 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezados

Ao testar a função diferencial do relé SEL 787 utilizando a mala CE-6000 através do software "Microproc" os ajustes devem ser iguais aos do SEL 387 sendo a única exceção os ajustes do SLOPE(inclinação) que deve ser o dobro daquele ajustado no relé.
O motivo é o método utilizado para calcular a corrente de restrição.

Relé 387=587

Corrente de restrição = (|I1| + |I2|)/ 2

Relé 787

Corrente de restrição = |I1| + |I2|

Abaixo as relações retiradas do manual do SEL 787

Anexo:
387_587_787.JPG
387_587_787.JPG [ 22.1 KiB | Visualizado 3397 vezes ]


Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil