Prezados,
A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra
como realizar um teste da função diferencial do relé ZIV IDF.
O tutorial se encontra no link abaixo.
https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_ziv_idf_diferencial_ctc/Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:
1 - Como realizar as ligações entre o CE-6710 e o ZIV IDF.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6710.
3 - Como realizar os ajustes do diferencial do relé ZIV IDF.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste de configuração de ajustes do diferencial.
6 - Como realizar um teste de ponto do diferencial.
7 - Como realizar um teste de busca do diferencial.
8 - Como obter relatório automático do testes realizados.
Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.
Att
Eng° Michel
TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE- 6710, CE-7012, CE-7024; Função 87, Diferencial, PDIF, ZIV IDF.