Prezados,

A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710,
CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar
testes diferencial (87 ou PDIF) de um relé ABB RET 670 .

O tutorial se encontra no link abaixo.

https://conprove.com/tutorias/tutorial_teste_rele_abb_ret_670_diferencial_automatico_ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o ABB RET 670.
2 - Como realizar os ajustes do CE-6006
3 - Como realizar os ajustes do relé ABB RET 670.
4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé.
5 - Como realizar um teste de Ponto.
6 - Como realizar um teste de Busca.
7 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87, Diferencial, PDIF, ABB RET 670.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil