Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Teste Relé 87 DAOU 4C21
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=19764
Página 1 de 1

Autor:  Flávio Miranda [ 12 Fev 2019, 14:01 ]
Assunto do Tópico:  Teste Relé 87 DAOU 4C21

Prezados boa tarde estou com umas unidades 87 da marca DAOU, possuo manual, mas gostaria de uma luz para iniciar alguns testes.

Autor:  michelrdc [ 12 Fev 2019, 17:15 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Relé 87 DAOU 4C21

Prezado Flávio Miranda,

Nesse caso você possui mala de teste da Conprove?
Caso contrário qual seria a dúvida?

Att
Eng° Michel

Autor:  Flávio Miranda [ 12 Fev 2019, 22:39 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Relé 87 DAOU 4C21

Sim, estou com uma CE 6006, minha dúvida seria como montar o esquema de teste no manual. Tenho como referência as correntes de 5A e 25A para 20%.

Autor:  Flávio Miranda [ 13 Fev 2019, 05:33 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Relé 87 DAOU 4C21

Não entendi está tabela por exemplo.

Anexos:
IMG-20190211-WA0045.jpeg
IMG-20190211-WA0045.jpeg [ 759.42 KiB | Visualizado 4437 vezes ]

Autor:  Flávio Miranda [ 13 Fev 2019, 09:31 ]
Assunto do Tópico:  Re: Teste Relé 87 DAOU 4C21

Estou colocando em anexo uma outra tabela do manual, que me apresenta duas correntes 5A e 25A, minha dúvida seria se estas correntes seriam as correntes para teste, ou seja estes valores que eu teria que aplicar os 20%.

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]