Prezados,
Estou realizando testes de característica da função 87 de um relé 7UT612. O relé em questão faz a proteção de fase de um reator trifásico de 20 MVAr em 230 kV com TCs instalados nas entradas e saídas das bobinas e, de acordo com o manual do IED, para este tipo de configuração deve-se selecionar no parâmetro de objeto protegido (parâmetro 0105) a opção generator/motor. Entretanto, na aplicação que estou testando foi escolhido o ajuste Autotransformer para objeto protegido e, como esperado, ao fazer os testes dos pontos na curva com faltas monofásicas observo que o relé opera abaixo da característica, principalmente no 2 slope. Mudando o ajuste do relé de autotransformer para generator/motor e repetindo os testes os pontos aprovam adequadamente. Com o ajuste do relé em autotransformer o pontos de teste na curva só aprovam se eu utilizar no software da mala de testes a opção Yd0 na configuração de um dos enrolamentos, desta forma a mala injeta as correntes de falta em duas fases (mesmo com a opção de teste monofásico selecionada) simultaneamente, sendo as mesmas defasadas 180° uma da outra. Sendo assim, gostaria de entender melhor o motivo da mala de testes injetar duas correntes ao mesmo tempo para conexões YD, seria para anular a componente de sequencia negativa? E também qual seria o motivo de o relé, quando configurado como autotransformer, operar abaixo da característica quando se injeta falta monofásicas.
Desde já agradeço a atenção.
|