Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Novo Tutorial (Restrição de Harmônica relé GE BDD) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=19014 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 22 Fev 2017, 17:27 ] |
Assunto do Tópico: | Novo Tutorial (Restrição de Harmônica relé GE BDD) |
Prezados A CONPROVE no intuito de auxiliar seus clientes a realizarem testes utilizando as caixas de testes CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes de restrição harmônica de um relé GE BDD. O tutorial se encontra no link abaixo. https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-ge-bdd-restharm-ctc/ Nesse tutorial os principais tópicos abordados são: 1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé GE BDD. 2 - Como realizar os ajustes do CE-6006 3 - Como realizar os ajustes do relé GE BDD. 4 - Como realizar os ajustes das saídas binárias do relé. 5 - Como realizar um teste de Ponto. 6 - Como realizar um teste de Busca. 7 - Como obter relatório automático do testes realizados. Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui. Att Eng° Michel TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6003, CE-6006, CE-6707, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Restrição Harmônica, PHAR, GE BDD. |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |