Prezados Ao testar a função diferencial do relé SEL 787 utilizando a mala CE-6000 através do software "Microproc" os ajustes devem ser iguais aos do SEL 387 sendo a única exceção os ajustes do SLOPE(inclinação) que deve ser o dobro daquele ajustado no relé. O motivo é o método utilizado para calcular a corrente de restrição. Relé 387=587 Corrente de restrição = (|I1| + |I2|)/ 2 Relé 787 Corrente de restrição = |I1| + |I2| Abaixo as relações retiradas do manual do SEL 787 Anexo: 387_587_787.JPG [ 22.1 KiB | Visualizado 3396 vezes ] Att Michel |