Autor:  Ramon Dias [ 21 Jun 2011, 17:49 ]
Assunto do Tópico:  Diferencial em mais de um Transformador

Boa tarde,
Gostaria de saber se pode ser usado um relé diferencial para dois transformadores de 300kVA.
Como ficaria a atuação deste relé?

Autor:  michelrdc [ 22 Jun 2011, 15:50 ]
Assunto do Tópico:  Re: Diferencial em mais de um Transformador

Prezado Ramon

A príncipio não existe nenhum problema em utilizar um relé diferencial
para proteger dois transformadores.
Poderia especificar o fabricante e modelo do relé e como estão
ligados os trafos?
Assim poderei avaliar melhor a situação!

Att

Michel

Autor:  Ramon Dias [ 22 Jun 2011, 16:48 ]
Assunto do Tópico:  Re: Diferencial em mais de um Transformador

Prezado Michel,

A principio é só uma ideia que surgiu aqui, o nosso engenheiro está falando que não seria uma proteção ideal, pois se um TR estiver em sobre carga e o outro TR estiver com menos carga, pode acontecer do relé não detectar, pois a corrente de entrada será a mesma na saída.

Autor:  michelrdc [ 23 Jun 2011, 09:50 ]
Assunto do Tópico:  Re: Diferencial em mais de um Transformador

Prezado Ramon

A proteção diferencial não possui o objetivo de detectar sobrecargas.
Ela protege a região interna entre os TCs incluindo o equipamento protegido.
Para faltas externas a essa zona o relé não deve operar, para faltas internas
ele deve operar. Para proteger de sobrecargas outras funções são utilizadas
como por exemplo a 49,50 e 51.

Para protegermos dois transformadores em paralelo poderia ser utilizado um relé
indicado para transformadores de 3 enrolamentos. Poderia ser utilizado as correntes
provenientes dos TC_1 e TC_2 para proteger o Trafo_1 e as correntes dos
TC_1 e TC_3 para Trafo_2. Como os relé digitais possuem grupos de ajustes distintos
poderia-se deixar a função 87 mais sensível utilizando diferente parametrizações para
as 3 condições de operação.

1- Somente Trafo_1
2 - Somente Trafo_2
3- Trafo_1 e Trafo_2

Anexo:
Trafo_Paralelo.jpg
Trafo_Paralelo.jpg [ 21.05 KiB | Visualizado 6013 vezes ]


Att
Michel

Autor:  Ramon Dias [ 24 Jun 2011, 11:24 ]
Assunto do Tópico:  Re: Diferencial em mais de um Transformador

Prezado Michel,

Segue abaixo o modo como estamos pensando em colocar o diferencial:

Imagem

Gostaria de saber se funciona.

Autor:  michelrdc [ 27 Jun 2011, 11:04 ]
Assunto do Tópico:  Re: Diferencial em mais de um Transformador

Prezado Ramon,

Essa configuração pode ser utilizada. Aconselho que utilize-se 3 configurações dependendo
de quais trafos estão ativos. Para ajuster a primeira inclinação (slope 1) aconselho a considerar os erros envolvidos de acordo com o seguinte post:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=69

A propósito quais são as especificações dos dois transformadores e dos dois TCs?

Att

Michel