Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Diferencial em mais de um Transformador https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=147 |
Página 1 de 1 |
Autor: | Ramon Dias [ 21 Jun 2011, 17:49 ] |
Assunto do Tópico: | Diferencial em mais de um Transformador |
Boa tarde, Gostaria de saber se pode ser usado um relé diferencial para dois transformadores de 300kVA. Como ficaria a atuação deste relé? |
Autor: | michelrdc [ 22 Jun 2011, 15:50 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial em mais de um Transformador |
Prezado Ramon A príncipio não existe nenhum problema em utilizar um relé diferencial para proteger dois transformadores. Poderia especificar o fabricante e modelo do relé e como estão ligados os trafos? Assim poderei avaliar melhor a situação! Att Michel |
Autor: | Ramon Dias [ 22 Jun 2011, 16:48 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial em mais de um Transformador |
Prezado Michel, A principio é só uma ideia que surgiu aqui, o nosso engenheiro está falando que não seria uma proteção ideal, pois se um TR estiver em sobre carga e o outro TR estiver com menos carga, pode acontecer do relé não detectar, pois a corrente de entrada será a mesma na saída. |
Autor: | michelrdc [ 23 Jun 2011, 09:50 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial em mais de um Transformador |
Prezado Ramon A proteção diferencial não possui o objetivo de detectar sobrecargas. Ela protege a região interna entre os TCs incluindo o equipamento protegido. Para faltas externas a essa zona o relé não deve operar, para faltas internas ele deve operar. Para proteger de sobrecargas outras funções são utilizadas como por exemplo a 49,50 e 51. Para protegermos dois transformadores em paralelo poderia ser utilizado um relé indicado para transformadores de 3 enrolamentos. Poderia ser utilizado as correntes provenientes dos TC_1 e TC_2 para proteger o Trafo_1 e as correntes dos TC_1 e TC_3 para Trafo_2. Como os relé digitais possuem grupos de ajustes distintos poderia-se deixar a função 87 mais sensível utilizando diferente parametrizações para as 3 condições de operação. 1- Somente Trafo_1 2 - Somente Trafo_2 3- Trafo_1 e Trafo_2 Anexo: Trafo_Paralelo.jpg [ 21.05 KiB | Visualizado 6013 vezes ] Att Michel |
Autor: | michelrdc [ 27 Jun 2011, 11:04 ] |
Assunto do Tópico: | Re: Diferencial em mais de um Transformador |
Prezado Ramon, Essa configuração pode ser utilizada. Aconselho que utilize-se 3 configurações dependendo de quais trafos estão ativos. Para ajuster a primeira inclinação (slope 1) aconselho a considerar os erros envolvidos de acordo com o seguinte post: http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=69 A propósito quais são as especificações dos dois transformadores e dos dois TCs? Att Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |