MensagemEnviado: 21 Jun 2011, 17:49 
Offline

Data de registro: 10 Jan 2011, 14:15
Mensagens: 6
Boa tarde,
Gostaria de saber se pode ser usado um relé diferencial para dois transformadores de 300kVA.
Como ficaria a atuação deste relé?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 22 Jun 2011, 15:50 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Ramon

A príncipio não existe nenhum problema em utilizar um relé diferencial
para proteger dois transformadores.
Poderia especificar o fabricante e modelo do relé e como estão
ligados os trafos?
Assim poderei avaliar melhor a situação!

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 22 Jun 2011, 16:48 
Offline

Data de registro: 10 Jan 2011, 14:15
Mensagens: 6
Prezado Michel,

A principio é só uma ideia que surgiu aqui, o nosso engenheiro está falando que não seria uma proteção ideal, pois se um TR estiver em sobre carga e o outro TR estiver com menos carga, pode acontecer do relé não detectar, pois a corrente de entrada será a mesma na saída.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 23 Jun 2011, 09:50 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Ramon

A proteção diferencial não possui o objetivo de detectar sobrecargas.
Ela protege a região interna entre os TCs incluindo o equipamento protegido.
Para faltas externas a essa zona o relé não deve operar, para faltas internas
ele deve operar. Para proteger de sobrecargas outras funções são utilizadas
como por exemplo a 49,50 e 51.

Para protegermos dois transformadores em paralelo poderia ser utilizado um relé
indicado para transformadores de 3 enrolamentos. Poderia ser utilizado as correntes
provenientes dos TC_1 e TC_2 para proteger o Trafo_1 e as correntes dos
TC_1 e TC_3 para Trafo_2. Como os relé digitais possuem grupos de ajustes distintos
poderia-se deixar a função 87 mais sensível utilizando diferente parametrizações para
as 3 condições de operação.

1- Somente Trafo_1
2 - Somente Trafo_2
3- Trafo_1 e Trafo_2

Anexo:
Trafo_Paralelo.jpg
Trafo_Paralelo.jpg [ 21.05 KiB | Visualizado 4647 vezes ]


Att
Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 24 Jun 2011, 11:24 
Offline

Data de registro: 10 Jan 2011, 14:15
Mensagens: 6
Prezado Michel,

Segue abaixo o modo como estamos pensando em colocar o diferencial:

Imagem

Gostaria de saber se funciona.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 27 Jun 2011, 11:04 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Ramon,

Essa configuração pode ser utilizada. Aconselho que utilize-se 3 configurações dependendo
de quais trafos estão ativos. Para ajuster a primeira inclinação (slope 1) aconselho a considerar os erros envolvidos de acordo com o seguinte post:

http://www.conprove.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=69

A propósito quais são as especificações dos dois transformadores e dos dois TCs?

Att

Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 6 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil