| Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
| Sistema de proteção de transformadores https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=3&t=140 |
Página 1 de 1 |
| Autor: | jsbritojr [ 08 Jun 2011, 15:23 ] |
| Assunto do Tópico: | Sistema de proteção de transformadores |
Alguém sabe dizer algum referencial teórico que indica, a partir de qual potência nominal, o transformador exige que seja instalado um relé diferencial?? |
|
| Autor: | paulo.junior [ 08 Jun 2011, 17:58 ] |
| Assunto do Tópico: | Re: Sistema de proteção de transformadores |
Como a proteção diferencial é uma proteção que exige a presença de TC´s formando a zona a ser protegida normalmente não é empregada para trafos pequenos. Em geral, se utiliza a proteção diferencial para trafos de 1 MVA ou 1,5 MVA para cima. |
|