Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Abr 2024, 11:38

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 08 Jun 2011, 15:23 
Offline

Data de registro: 08 Jun 2011, 15:19
Mensagens: 4
Alguém sabe dizer algum referencial teórico que indica, a partir de qual potência nominal, o transformador exige que seja instalado um relé diferencial??


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Jun 2011, 17:58 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Como a proteção diferencial é uma proteção que exige a presença de TC´s formando a zona a ser protegida normalmente não é empregada para trafos pequenos.

Em geral, se utiliza a proteção diferencial para trafos de 1 MVA ou 1,5 MVA para cima.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 2 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil