Alguém sabe dizer algum referencial teórico que indica, a partir de qual potência nominal, o transformador exige que seja instalado um relé diferencial??


Voltar ao topo
 Perfil  
 
MensagemEnviado: 08 Jun 2011, 17:58 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
Como a proteção diferencial é uma proteção que exige a presença de TC´s formando a zona a ser protegida normalmente não é empregada para trafos pequenos.

Em geral, se utiliza a proteção diferencial para trafos de 1 MVA ou 1,5 MVA para cima.