Com essa informação, há grandes chances dos ajustes sensíveis serem os responsáveis pelas atuações esporádicas na energização.
O relé GE-489 não possui restrição por harmônicos, portanto podem existir situações de energização onde a função 87 pode atuar, vai depender da localização dos TC's. Não é esse o caso, visto que, pela oscilografia, as correntes possuem as mesmas formas, indicando, que mesmo se ocorrer uma saturação, ela será igual para os dois lados, não influenciando no calculo da função diferencial e o que tudo indica é um banco de TC's no lado de neutro e outro banco no lado de carga.
Em anexo, um trecho da norma IEEE Std C37.91™-2008, na qual sugere a melhor forma de encontrar os parâmetros da característica IDIFF x IREST (87-1, slope 1, slope 2 e 87-2). Observa-se que o que está ajustado no relé está bem abaixo do que é sugerido.
Recomenda-se uma revisão desses ajustes, acompanhada de testes na função de proteção, antes e depois da troca dos parâmetros.
Anexo:
NORMA.pdf [217.53 KiB]
Baixado 358 vezes