Prezados

A CONPROVE querendo sempre auxiliar seus clientes a realizarem
testes utilizando as caixas de testes CE-6006, CE-6710, CE-7012 ou CE-7024, de maneira a extrair o
máximo de seus recursos, disponibiliza um tutorial onde mostra como realizar testes da função diferencial de linha no relé Siemens 7SD53 Siprotec 4.

O tutorial se encontra no link abaixo.

https://conprove.com/tutorias/tutorial-teste-rele-siemens-7sd5-diferencial-linha-ctc/

Nesse tutorial os principais tópicos abordados são:

1 - Como realizar as ligações entre o CE-6006 e o relé Siemens 7SD53.
2 - Como realizar os ajustes do relé Siemens 7SD53.
3 - Como realizar testes de pick-up.
4 - Como realizar testes de ponto nos slopes.
5 - Como obter relatório automático do testes realizados.

Caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão ou
crítica em relação a esse tutorial favor postar aqui.

Att
Eng° Michel

TAGS: Comissionamento de Relé (IED), Aferição de Relé, Calibração de Relé, Testes de Relé, Ensaio de Relé, Mala de Teste, Caixa de Teste, CE-6006, CE-6710, CE-7012, CE-7024; Função 87L, Diferencial de Linha, PDIF, Siemens, 7SD53, Siprotec 4.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil