 Assunto do Tópico: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 28 Jul 2014, 22:27 
Offline

Data de registro: 28 Jul 2014, 22:13
Mensagens: 3
Olá,
Estou precisando de alguma tabela ou procedimento de teste da proteção diferencial do relé GE L90.
Consigo testar o pick up dos dois extremos, mas não estou conseguindo testar alguns pontos no gráfico.
Obs.: Utilizamos apenas dois relés para a proteção.
Desde já, agradeço!


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 13:31 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Juliano,

Qual mala de teste está sendo utilizada?
A partida da mala é feita por sinal de GPS?

Att
Eng Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 15:11 
Offline

Data de registro: 28 Jul 2014, 22:13
Mensagens: 3
Prezado Michel,
Utilizou mala freja 300.
A partida não é feita por GPS.

Att.
Juliano


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 15:53 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Prezado Juliano,

Sua dificuldade seria verificar a inclinação ou slope da função diferencial de linha isso?
Em caso afirmativo para o correto levantamento há necessidade de se utilizar duas malas de testes injetando corrente de forma sincronizada nos dois relés.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Relé Diferencial GE L90
MensagemEnviado: 31 Jul 2014, 16:33 
Offline

Data de registro: 28 Jul 2014, 22:13
Mensagens: 3
Eu tenho duas fontes trifasicas de corrente (freja e freja CA3) que trabalham em conjunto, formando uma fonte única hexafasica.
Mas estava realizando o teste da seguinte maneira:
Utilizando apenas a freja 300
Injetando tensão trifasica nos dois reles com mesmo módulo e defasadas em 120*(Relé 1 fase A 0*, B-240* e C-120* relé 2 fase A 0*, B-240* e C-120*)
Corrente fase A da mala - na entrada da fase A do Relé 1 em ângulo de 0*
Corrente fase B da mala - na entrada da fase A do Relé 2 em ângulo de 180*
Exemplo;
Deixo fixa a corrente do Relé 1(2xpickup) e vou aumentando a corrente no Relé 2 até que pare de atuar a proteção diferencial (87L).
Tentei vincular alguma das equações e não consegui uma que me informasse o ponto de transição (atuação e não atuação), mesmo considerando um pequeno percentual de erro.

Att,
Juliano


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 5 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil