Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 21 Nov 2024, 09:42

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 
Autor Mensagem
 Assunto do Tópico: Subestação AT e painel UTR
MensagemEnviado: 14 Jan 2013, 13:25 
Offline

Data de registro: 14 Jan 2013, 13:04
Mensagens: 1
Olá pessoal,
sou novo no fórum, mas observei que todas as duvidas que aparecem por aqui são resolvidas, então venho por este meio esclarecer as minhas.
meu encarregado me passou algumas perguntas e não tenho conhecimento suficiente para responde-las, quero ajuda para tentar uma promoção de trabalho.

Supondo que em uma subestação de AT ocorra a atuação da proteção 87T: qual equipamento deverá ser verificado e qual o código da chave de bloqueio que deverá atuar?

Caso seu gerente solicite que você faça uma inspeção no painel da UTR da subestação: o que você entende nesse caso?


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Subestação AT e painel UTR
MensagemEnviado: 16 Jan 2013, 17:00 
Offline
Administrador

Data de registro: 16 Mar 2010, 11:25
Mensagens: 118
No caso de uma atuação do 87T, ou seja, o Diferencial de Trafo, o mesmo so deve operar para um defeito interno no Trafo, desta forma deverá se Meggar o Trafo antes do Religamento para garantir que não há fugas.

Se o 87 estiver parametrizado de forma errada pode operar idevidamente para curtos fora da região a ser protegida que no caso é o Trafo.


Voltar ao topo
 Perfil  
 
 Assunto do Tópico: Re: Subestação AT e painel UTR
MensagemEnviado: 18 Jan 2013, 13:07 
Offline

Data de registro: 20 Nov 2012, 15:38
Mensagens: 10
Para transformadores de Potência, é usual também realizar ensaio de relação de transformação, com um TTR (Transformer Turn Ratio) e também realizar a análise cromatográfica do óleo para verificar se não há gases combustíveis, como acetileno (arco elétrico), e outros gases que possam como etileno (aquecimento) que podem indicar avaria do equipamento. Quando existe uma atuação do relé 87T o mesmo opera o relé de bloqueio (86).


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 3 Mensagens ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil