Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 24 Nov 2024, 01:17

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 07 Dez 2016, 09:20 
Offline

Data de registro: 16 Jan 2014, 15:02
Mensagens: 144
VIII WORKSPOT 2016 - WORKSHOP INTERNACIONAL EM TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA, EQUIPAMENTOS, SUBESTAÇÕES E MATERIAIS

Avaliação de desempenho de disjuntores em relação à tensão de restabelecimento transitória (TRT)

RESUMO:

Os disjuntores podem falhar ao interromper a corrente de falta quando o sistema elétrico possui uma tensão de restabelecimento transitória (TRT) que excede o valor máximo suportável pelo equipamento, seja pelo valor de pico ou pela taxa de crescimento (TCTRT). Esse trabalho apresenta um estudo de caso demonstrando como obter a forma de onda transitória e compará-la às normas vigentes de maneira fácil através do software de simulação digital Power System Simulator (PS Simul).
Este trabalho apresenta um estudo de caso com dados reais de uma subestação para verificação dos limites de TRT estabelecidos nas normas. Para os disjuntores analisados que não estiverem de acordo com a norma, é proposta uma solução de correção no caso de sua substituição não ser viável.
É utilizado no estudo o recurso de loop do software com varreduras em valores que estão relacionados diretamente aos surtos de manobra, tais como as capacitâncias e as resistências de pré-inserção dos disjuntores. Dessa forma, pode-se identificar de maneira prática a melhor condição para que se tenham menores sobretensões e que as taxas de crescimento das tensões fiquem condizentes com as normas vigentes.
O trabalho conclui tanto sobre a importância em se conhecer as condições sob as quais as sobretensões transitórias são desenvolvidas, quanto que a ferramenta utilizada (PS Simul) facilitou o trabalho de análise.

LINK:

http://www.conprove.com.br/pub/artigos/2016_WORKSPOT_DESEMPENHO_DE_DISJUNTORES_EM_RELACAO_A_TENSAO_DE_REESTABELECIMENTO_TRANSITORIA_TRT_TRV_ARTIGO.pdf


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil