 Assunto do Tópico: Como utilizar o CE-RBOX?
MensagemEnviado: 15 Mai 2023, 11:32 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
1. Características Gerais

O CE-RBOX1 possui quatro saídas binárias cujo estado inicial pode ser Normalmente Aberto (NA, pinos vermelho e preto) ou Normalmente Fechado (NF, pinos azul e preto). Possui uma saída para um sinal de tensão que pode ser utilizado como Trigger.

Anexo:
RBOX.jpg
RBOX.jpg [ 226.3 KiB | Visualizado 5240 vezes ]


2. Fonte de Alimentação

A entrada para o cabo da fonte de alimentação externa do RBOX encontra-se na lateral direita (não mostrado na figura). A fonte é bivolt automática: 100-240V ~50/60Hz.

3. Conexão

Deve-se utilizar um cabo de seis vias conectando uma das pontas no campo “Test Set” do CE-RBOX e a outra ponta no conector “BO” situado na parte traseira da mala de teste.

Anexo:
Conexão.jpg
Conexão.jpg [ 213.38 KiB | Visualizado 5240 vezes ]


4. Mala de Teste

Qualquer aplicativo pode ser utilizado para controlar o CE-RBOX. Nesse caso será utilizado o software “Quick”. Clique no ícone do gerenciador de aplicativos “CTC”.

Anexo:
04.png
04.png [ 7.99 KiB | Visualizado 5241 vezes ]


Efetue um clique no ícone do software “Quick”.

Anexo:
01.png
01.png [ 55.21 KiB | Visualizado 5241 vezes ]


5. Identificando o CE-RBOX

Uma vez que os equipamentos estejam ligados e conectados, a identificação do CE-RBOX é feita de maneira automática pela mala de teste.

6. Alterando os Estados das Saídas Binárias

Escolha a aba “Falta” e a opção “Saídas Binárias”.

Anexo:
02.png
02.png [ 74.02 KiB | Visualizado 5241 vezes ]


Abra ou feche a chave para alterar os estados das saídas binárias em seguida clique no ícone “Iniciar”.

Anexo:
03.png
03.png [ 90.91 KiB | Visualizado 5241 vezes ]


Obs.: Sempre que iniciar a geração será injetado um valor de 4,50 Vdc no “Start Trigger” do CE-RBOX.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil