Por vezes, durante o projeto do sistema de proteção, uma das preocupações principais é garantir que ela esteja coordenada com os demais equipamentos. Um exemplo claro dessa preocupação pode ser observado durante a proteção contra sobrecorrente em transformadores, em que o próprio fabricante informa o limite de corrente à qual o equipamento pode ser submetido por um determinado tempo, conhecido como ponto ANSI.
Utilizando o software Manual, é possível inserir comentários diretamente nas curvas de corrente x tempo e uma aplicação muito interessante para essa funcionalidade é justamente verificar a coordenação do seu sistema de proteção. Você pode inserir comentários que representam o ponto ANSI do seu trafo e verificar se a proteção está sendo efetiva ou não.
Para utilizar esta função, basta ir até a curva corrente x tempo, clicar com o botão direito do mouse no ponto onde você precisa inserir o comentário e selecionar a opção comentário.
Anexo:
1.PNG [ 30.09 KiB | Visualizado 25924 vezes ]
Em seguida, basta inserir o comentário, por exemplo, “ponto ANSI” e confirmar.
Anexo:
2.PNG [ 32.24 KiB | Visualizado 25924 vezes ]
Desta forma, você terá uma representação visual do ponto ANSI do seu transformador diretamente na curva corrente x tempo e poderá verificar a coordenação do seu sistema de proteção.
Anexo:
4.PNG [ 23.75 KiB | Visualizado 25924 vezes ]
Att.,
Maurício Pavani