Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 05:47

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 11 Jul 2019, 09:24 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Como verificar a integridade do meu equipamento de teste?

A Conprove disponibilizou a partira da versão do software CTC 2.00.123 um aplicativo chamado “AutoDiagnostico”, que verifica as configurações do computador, as condições dos canais de geração, medição de tensão e corrente, a fonte auxiliar, as entradas binárias, as saídas binárias e o envio e recebimento de mensagens GOOSE.

Abrindo o AutoDiagnostico

Clique no ícone a seguir.

Anexo:
01.png
01.png [ 14.49 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Ao abrir o software escolha um nome e um lugar para salvar o arquivo que será criado para registro do teste.

Anexo:
02.png
02.png [ 50.71 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Iniciando o AutoDiagnóstico

Ao clicar no ícone em destaque abaixo, inicialmente é feito uma verificação do computador utilizado.

Anexo:
03.png
03.png [ 74 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Em seguida é verificada a versão dos firmwares utilizados pela mala de testes.

Anexo:
04.png
04.png [ 78.93 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Saídas Analógicas

Nesse momento deve-se curto circuitar os canais de corrente e deixar os canais de tensão aberto, conforme a orienta a figura que será apresentada. O software irá avaliar de forma automática se todos os canais estão funcionais e se os valores gerados estão dentro da faixa prevista.

Anexo:
05.png
05.png [ 179.64 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Entradas Analógicas

Devem-se realizar as seguintes ligações para que os canais de medições de tensão possam ser avaliados.

Anexo:
06.png
06.png [ 179.15 KiB | Visualizado 24403 vezes ]


Entradas Binárias e Saídas Binárias (BO1)

Realize as seguintes ligações para que as entradas binárias possam ser avaliadas quando configuradas como contato “seco” através da Saída Binária BO1.

Anexo:
07.png
07.png [ 177.85 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


Entradas Binárias e Saídas Binárias (BO2)

Realize as seguintes ligações para que as entradas binárias possam ser avaliadas quando configuradas como contato “seco” através da Saída Binária BO2.

Anexo:
08.png
08.png [ 176.6 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


Entradas Binárias e Saídas Binárias (BO3)

Realize as seguintes ligações para que as entradas binárias possam ser avaliadas quando configuradas como contato “seco” através da Saída Binária BO3.

Anexo:
09.png
09.png [ 175.75 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


Entradas Binárias e Saídas Binárias (BO4)

Realize as seguintes ligações para que as entradas binárias possam ser avaliadas quando configuradas como contato “seco” através da Saída Binária BO4.

Anexo:
10.png
10.png [ 178.26 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


Entradas Binárias e Fonte Auxiliar

Realize as seguintes ligações para que as entradas binárias possam ser avaliadas quando configuradas como contato “molhado” utilizando a fonte auxiliar.

Anexo:
11.png
11.png [ 179.98 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


GOOSE

Um cabo ethernet já deve estar conectado entre notebook e mala de teste para que seja possível realizar esse teste.

Anexo:
12.png
12.png [ 109.08 KiB | Visualizado 24402 vezes ]


Caso qualquer canal esteja anormal quanto ao seu funcionamento o seu “Status” será mostrado como “Reprovado”.

Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil