Forum de Proteção e Automação - CONPROVE
https://forum.conprove.com/

Como realizar o reset da curva de sobrecarga térmica (49)?
https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19836
Página 1 de 1

Autor:  michelrdc [ 09 Jul 2019, 12:33 ]
Assunto do Tópico:  Como realizar o reset da curva de sobrecarga térmica (49)?

Como realizar o reset da curva de sobrecarga térmica (49)?

No momento de testar um ponto na curva térmica é importante que ela seja a curva a frio. Caso o usuário teste pontos na sequência e não haja um intervalo entre os pontos testados ou um reset para que a curva retome seu estado inicial, a curva transformar-se-á na quente. Isso acontece, pois o relé possui memória térmica.

Para evitar essa situação entre cada ponto envia-se um comando para reiniciar a memória térmica de modo à sempre verificar a curva quando esta se encontra a frio. Como exemplo será testado à função 49 de um relé Siemens 7UT61 sendo que o conceito pode ser aplicado a outros modelos de relés.

Abrindo o Manual

Dentro do CTC clique no ícone destacado.

Anexo:
01.png
01.png [ 86.72 KiB | Visualizado 30516 vezes ]


Clique nas abas “Proteção > Corrente x tempo > Sobrecorrente” e no campo “I” configure como “AO_I01”.

Anexo:
02.png
02.png [ 74.52 KiB | Visualizado 30516 vezes ]


Ajuste da função 49

Existem dois detalhes no teste da função de sobrecarga térmica, o primeiro é como inserir a curva térmica sendo os detalhes discutidos no tutorial disponível abaixo:

http://www.conprove.com.br/pub/tutoriais/ctc/Testes_Secundarios/49-Sobrecarga_Termica/Tutorial_Teste_Rele_Siemens_7UT_Sobrecarga_CTC.pdf

Nosso foco neste tutorial será o segundo detalhe referente a questão do reset da memória térmica.

Ligações

Devem-se ligar os canais de corrente, a fonte auxiliar, entrada binária e saída binária da mala de teste com o relé. A figura a seguir destaca a ligação da BO1 da mala de teste (sendo “molhada” pela fonte auxiliar) com a BI1 do relé.

Anexo:
03.png
03.png [ 112.18 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Configurando a Entrada Binária do Relé

Inicialmente configura-se no relé uma entrada binária para reiniciar a memória térmica. Ao configurar “H” no sinal “>BLOCK 49 O/L”, no momento que essa entrada possuir um sinal de tensão a memória térmica será reiniciada.

Anexo:
04.png
04.png [ 52.32 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Configurando o software Manual

No software Manual da Conprove, os ajustes de pick-up, dial de tempo e formato da curva são detalhados no tutorial citado anteriormente. A seguir no ajuste final, observe o ajuste da “Interf. Parada”.

Anexo:
05.png
05.png [ 79.43 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Aba Falta

Inicialmente injeta-se o valor 2,2A e verifica-se o tempo de operação. Lembrando que para esse primeiro ponto de teste a curva esta a frio.

Anexo:
06.png
06.png [ 91.32 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Clicando no ícone destacado verifica-se que o tempo está dentro da tolerância prevista, visto que o ponto marcado no gráfico assume a cor verde.

Anexo:
07.png
07.png [ 90.76 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Injete novamente o valor de 2,2A para verificar uma atuação mais rápida, devido a memória térmica do relé que torna a característica de atuação agora uma curva quente.

Anexo:
08.png
08.png [ 91.07 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Portanto antes de realizar o teste deve-se injetar uma pré-falta sem corrente nenhuma e fechando a BO1 da mala de teste para enviar o sinal de tensão para a BI1 do relé e comandar o reset da curva, tornando-a novamente uma curva fria.

Aba Pré-Falta

Clique na aba “Pré-Falta” e marque a caixa também de nome “Pré-falta”. Escolha a opção “Saídas Binárias” e feche a BO01 no campo “Estado”.

Inicie o teste para verificação da atuação da função 49 após o devido reset da curva térmica.

Anexo:
09.png
09.png [ 87.88 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Resultado Final

Ao iniciar a geração chega-se ao seguinte resultado:

Anexo:
10.png
10.png [ 90.25 KiB | Visualizado 30515 vezes ]


Verifica-se que o ponto atua na curva fria. Desse modo outros valores de corrente podem ser testado devendo sempre ser enviado o comando de reinício da memória térmica entre cada ponto de teste.

Att
Eng° Michel

Página 1 de 1 Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group