Forum de Proteção e Automação - CONPROVE https://forum.conprove.com/ |
|
Como realizar o teste da função subtensão (27) https://forum.conprove.com/viewtopic.php?f=18&t=19832 |
Página 1 de 1 |
Autor: | michelrdc [ 08 Jul 2019, 14:51 ] |
Assunto do Tópico: | Como realizar o teste da função subtensão (27) |
Como realizar um teste da função subtensão (27) de um relé qualquer? No momento de teste essa função normalmente já está atuada, para isso deve-se inserir uma pré-falta no aplicativo “Manual” e selecionar a opção “Bloq. Atuação” para que no momento em que ocorra o drop out o software não pare a geração. Abrindo o Manual Anexo: Manual.png [ 86.83 KiB | Visualizado 30689 vezes ] Clique nas abas “Proteção > Tensão x Tempo > Subtensão” e no campo “V” configure como “V1”. Anexo: 01.png [ 81.09 KiB | Visualizado 30688 vezes ] Ajuste da função 27 O próximo passo é ajustar a função de subtensão de acordo com a configuração do relé. Nesse caso a função 27 está parametrizada com 63,08V e tempo de operação de 0,75s. Anexo: 02.png [ 80.25 KiB | Visualizado 30688 vezes ] A saída binária do relé configurada com o sinal de trip da função 27 é normalmente aberta (NA), ou seja, numa situação onde a função não esteja atuada ela esta aberta, caso contrário fica fechada. Portanto ao monitorar a entrada binária 1 (BI1) que está conectado a saída binária 1 (BO1) do relé, sem injeção de tensão, verifica-se que a função já está atuada. Clique na aba “Entr. Bin, GOOSE e An. DC” e no ícone “Iniciar”. Anexo: 03.png [ 74.79 KiB | Visualizado 30688 vezes ] Para realizar o teste deve-se injetar inicialmente uma condição de pré falta, ou seja, tensão nominal. Como o software “Manual” identifica transição de estado, a geração já é interrompida na sequência. Anexo: 04.png [ 97.86 KiB | Visualizado 30688 vezes ] No momento que se insere a tensão nominal verifica-se a desoperação da função. Portanto deve-se bloquear a primeira atuação e em seguida jogar o valor que irá fazer a função operar, ou seja, um valor menor que 63,08V por um tempo superior a 0,75s. Pré-Falta Anexo: 05.png [ 84.3 KiB | Visualizado 30688 vezes ] Falta Anexo: 06.png [ 83.48 KiB | Visualizado 30688 vezes ] Resultado Final Anexo: 07.png [ 83.69 KiB | Visualizado 30688 vezes ] Att Eng° Michel |
Página 1 de 1 | Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |