Forum de Proteção e Automação - CONPROVE

Forum com informações de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e Automação de Subestações
Hoje é 28 Mar 2024, 16:16

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]




Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 
Autor Mensagem
MensagemEnviado: 08 Jul 2019, 09:27 
Offline

Data de registro: 18 Mai 2010, 09:07
Mensagens: 789
Como controlar o tempo de geração e realizar incrementações de forma manual e automática no aplicativo “Manual”?

Devida a sua alta flexibilidade o software “Manual” é sem dúvidas o aplicativo mais utilizado dentro do Conprove Test Center (CTC). Dentre as maneiras de se realizar uma geração, estão os mecanismos de incrementação do módulo e/ou ângulo, seja manualmente ou de forma automática. Além disso, é possível também limitar o tempo de geração para que esta seja interrompida após um período, e não por sinal digital.

Abrindo o Manual

Dentro do CTC clique no ícone destacado.

Anexo:
Manual.png
Manual.png [ 86.83 KiB | Visualizado 18655 vezes ]


Ao realizar a geração de tensão e/ou corrente o software gera por tempo indeterminado ou para no momento em que a Binária de Entrada (BI) monitorada atua. A figura a seguir mostra que ocorreu atuação em 7,06s da BI01.

Anexo:
Atuação.png
Atuação.png [ 86.61 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Para testar o pick-up das funções de proteção deve-se incrementar ou decrementar através de uma rampa a grandeza elétrica analisada. Existem duas maneiras de utilizar a rampa: uma de forma manual e outra de maneira automática. Para mostrar as duas maneiras apresenta-se o teste do pickup de uma função 50 ajustado com 10,0A e tempo de operação instantâneo.

Rampa de forma manual

Na janela em destaque, no primeiro campo “Incr. Manual” deve-se escolher o nó lógico. No segundo campo ajustam-se a fase e se a rampa será no módulo e/ou no ângulo. Já no terceiro campo, o passo de incrementação/decrementação. Através das setas aumenta-se ou diminui o valor ajustado.

Anexo:
Rampa_Manual.png
Rampa_Manual.png [ 89.14 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Para testar o pick-up inicialmente inseri-se um valor menor do que o ajustado, por exemplo, 9,5A. O passo seguinte é clicar na seta para cima em cada sucessiva geração até que ocorra a operação.

Anexo:
Pickup_Manual.png
Pickup_Manual.png [ 97.67 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Rampa de forma automática

Para utilizar a rampa automática a incrementação manual não pode estar ativa. Nenhum canal de corrente ou tensão deve estar selecionado no campo em destaque.

Anexo:
Destativo.png
Destativo.png [ 86.08 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Para acessar a Rampa automática mude o campo “Direto” para “Rampa” e clique no ícone “...”.

Anexo:
Rampa_Automática.png
Rampa_Automática.png [ 86.57 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Na janela seguinte o primeiro campo a ser ajustado é o “Tipo de Rampa”, sendo possível: módulo, ângulo, módulo e ângulo, componentes simétricas, fase-fase, potência, falta, Imped. Icc e Zlin, Imped. Vcc e Zlin e Imped. SIR e Zlin.

Nesse exemplo utiliza-se a opção “módulo”. Devem-se ajustar os valores de amplitude e ângulos iniciais, o “Valor limite”, o passo de incrementação e o tempo aproximado de geração a cada incrementação. Os valores dos campos “d/dt, N Passos e Tempo” são calculados automaticamente.

Na figura a seguir temos o valor inicial de 9,5A valor final 10,5A, passo de incrementação 0,1 e o tempo a cada incrementação de 1,0s.

Anexo:
Rampa_Aut_Ajuste.png
Rampa_Aut_Ajuste.png [ 33.48 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Ao iniciar a geração a rampa é feita de maneira automática. Expandindo a aba “Monitoramento” verifica-se o valor encontrado de pick-up.

Anexo:
Pickup_Aut.png
Pickup_Aut.png [ 85.04 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Fixando o tempo de operação

Dependendo do teste não haverá parada por binária. Caso se deseje controlar o tempo de geração basta selecionar o campo “Fixar Tempo Max Geração” e ajustar o tempo desejado.

Anexo:
Fixar.png
Fixar.png [ 86.61 KiB | Visualizado 18654 vezes ]


Att
Eng° Michel


Voltar ao topo
 Perfil  
 
Mostrar mensagens anteriores:  Organizar por  
Criar novo tópico Responder Tópico  [ 1 Mensagem ] 

Todos os Horários estão como UTC - 3 horas [ DST ]


Você não pode criar novos tópicos neste fórum
Você não pode responder tópicos neste fórum
Você não pode editar suas mensagens neste fórum
Você não pode excluir suas mensagens neste fórum
Você não pode enviar anexos neste fórum

Procurar por:
Ir para:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzido por phpBB Brasil